更知识!
让头脑随知识起飞!!!

发电机并列有几种方法?各有何优缺点?

丁丁喵比较跳 其他 124
Load

回复

共1条回复 我来回复
  • 山水行者
    山水行者 评论

    发电机组与电网并列,必须满足三个条件,发电机端与电网之间的电压、频率、相位角都相等。并列方法有自同期、準同期两种方法。自同期,就是让发电机组转起来,但不加励磁,发电机端部无电压,先合上发电机组出口开关与电网联网,此时的发电机像一个非同步电动机,电网电压在定子绕组中产生电流并在定转子之间形成旋转磁场,作用于转子上配置的环流绕组中产生感生电流,也形成转子磁场,定转子磁场相互作用使转子的转速与电网频率保持相应,即进入同步速度后,再给发电机转子绕组建立励磁,发电机进入同步发电机状态。这种方法,在合上开关,机组进入非同步电动机执行的状态下,会从电网吸收大量的有功功率和无功功率,对电网冲击较大,故仅适用于小型发电机组。优点是并列快,无需複杂的调节过程和调节器。对于大型同步发电机组的并列,必须使用準同期并列方式。发电机启动后,转速升至额定转速时,给发电机转子绕组通入励磁电流,发电机定子端随之建立交流电压。之后手动(或靠自动装置)调节发电机的转速和端电压,使发电机端的电压、频率、相位角与电网的电压、频率、相位角相等,实际上,不可能完全相等,只要发电机与电网之间的上述三个量的差值小于规定值时,即认为达到了同期并列条件,此时手动(或自动)合上发电机出口开关,完成发电机与电网的并列。手动(或自动)过程,又分别称为手动準同期(或自动準同期)并列。

    2022-08-31 16:19 0条评论
赞(0)
分享到